Estimados señores:
A continuación les expongo toda la verdad de todo lo sucedido:
Nevera: cold technica modelo: proximity 90 (es una marca Polaca)
Compresor: hermético ¾ marca ACC modelo mx21tb de r404A, es un compresor csr, esto es con condensador de arranque y de trabajo
Evaporador: forzado por dos ventiladores multianclaje de 10w y de 1500 rpm.
Expansión por capilar.
Avería: no enfría
Lo primero que hago es mirar el termóstato y me marca una temperatura de 18ºC, y el símbolo de que el compresor está en marcha.
Antes de abrir nada pongo la mano en la rejilla de impulsión, y noto que el aire recircula, pero caliente, así que en principio descarto la posibilidad que pueda estar bloqueada de hielo.
Procedo a mirar el compresor y está parado, solo funcionan los ventiladores del condensador y del evaporador, como este compresor trae una caja anexa donde va todo el kit de arranque, el condensador de marcha y relé, (no la típica de los motores csir que va pegada al mismo compresor) procedo a cambiarla, ya que tenía varias nuevas exactamente igual a esta, en mi opinión para mí fue más práctico.
Le cambio el kit y el compresor tira a arrancar, y arranca pero tan sólo por un segundo y después se para. (Aquí es donde cometo el primer gran error) se me ocurre que el compresor está gripado, compresor que por cierto lo tengo en el taller esperando a que le haga la prueba de continuidad en los pines.
Me voy y traigo un compresor igual que el otro, nuevecito para instalar, lo instalo, le hago un buen vacío al circuito y procedo a meter los 700 gr. De gas que utiliza el sistema, le meto el gas poquito a poco como manda el protocolo para no provocar un golpe de líquido, y utilizando báscula para su carga crítica. Le meto 50, 100, 150,200 etc.…pausando dos minutos en cada vez, y cuando voy por 400 gr. El compresor está ardiendo, y se para, ¿? ¿?¿?¿? Me acojono, y desenchufo la máquina, pienso un poco y me pregunto….¿por qué?
Me voy al bar y me echo una cerveza mientras voy pensando cómo le cuento a mi jefe que he destrozado el compresor nuevo…, la china dueña del bar me dice qué calor que hace, y yo me quedo mirándola y le exclamo que a ver de qué íbamos a comer si no hiciera este calor; dudas y más dudas se me pasan por la cabeza y rezo para que cuando vuelva, el compresor aun respire, cuando llego a la nevera me acerco con cuidado y efectivamente, ahí estaba él, esférico, negro y reluciente cual mecánico ingenio concebido por un tal carnot.
Me caen los sudores cuando lo toco y todavía está ardiendo desde los 20 minutos que me había ido al bar, en estos momentos, intento buscar soluciones, y puenteo el klixon dos segundos por si era éste que saltaba por temperatura, pero no, no era el klixon y el hijoputa este ya me está dando el día…. (Decido retirarme a mis dominios y volver mañana con más conocimientos, con más armas pa joder a este cabrón que de momento me está ganando la batalla)
Después en casa voy en busca de ayuda y entro en un foro de estos del internet que se llama forofrio, voy exponiendo el tema y mientras lo escribo con el teclado voy cayendo en la conclusión de que me faltan datos, datos, datos, datos pero…..¿porque cojones me precipité al diagnosticar que el primer compresor estaba gripado? ¿Por qué no le hice la prueba de continuidad a los polos de los devanados? ¿Por qué tampoco medí el amperaje? Ahora es tarde para lamentarse, he de asumir las consecuencias con valentía, y encajar estoicamente los hachazos a mi irresponsabilidad…
El primero en aparecer es joseregue, seguido de fresquíviri….lozano, la faraona…en fin maestros del frio por los que vendería mi alma al diablo para llevarles la maleta de herramientas durante una temporada, después aparece sebastian73, echándose las manos a la cabeza escandalizado y propinándome una reprimenda muy diplomáticamente el tío, desde aquí le envío un saludo, en verdad me lo merezco bueno.
Son cosas que no tienen explicación, cuentos asombrosos, o simplemente una merma de mis cualidades neuronales en un momento de sobrecalor, la cuestión es que ya no hay vuelta atrás, y ahora tengo que salvar el compresor……
Continuará…..