Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: DUDA TERRIBLE ¡¡¡¡¡

DUDA TERRIBLE ¡¡¡¡¡ hace 13 años 10 meses #39728

  • ulisesxxi
  • Avatar de ulisesxxi
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Karma: 1
Buenas noches estimados....
Aquí estoy como loco antes de que empieze el futbol,

yo como siempre buscando ayuda del sabio a ver si algún dia aprendo que creo que sí y en lugar de preguntar enseño.

tengo una nevera(pa enfríar yogures, como de costumbre)la cual el compresor arrancaba por un segundo y luego paraba,poniendose muy muy caliente.

pensando en que era problema del compresor se lo he cambiado pero incluso con el compresor nuevo me sigue haciendo lo mismo, nada mas instalarlo y mientras le estaba haciendo la carga, se ha calentado mucho, así que la he desenchufado y al volverla a arrancar lo hacía pero solo por un segundo y se paraba.....

al ponerse muy caliente he hecho una prueba anulando el klixon pero también se paraba....

¿puede ser que esté embozado el circuito y se pare por sobre presión?

el compresor es un hermético de 3/4 un cubigel. ¿no entiendo si he anulado el klixon por que se paraba igual.


necesito ayuda...


gracias, y....... ¡¡¡¡¡ A VER SI GANA ESPAÑA JOER,, PODEMOS¡¡¡¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA TERRIBLE ¡¡¡¡¡ hace 13 años 10 meses #39729

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Hay que medir presiones.
Hay que colocar apendices o conexiones "schader" por alta y baja.
Que las Fabricas de equipos o Ensambladoras no las ponga, por mediocres, es motivacion, para cuando se toca un equipo, las coloque el Mecanico.
Última Edición: hace 13 años 10 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA TERRIBLE ¡¡¡¡¡ hace 13 años 10 meses #39734

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Ulises, ¿Has comprobado el condensador de arranque y el relé si lleva? Mide consumo con la pinza. Saludos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA TERRIBLE ¡¡¡¡¡ hace 13 años 10 meses #39735

  • ulisesxxi
  • Avatar de ulisesxxi
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Karma: 1
MUCHAS GRACIAS FRESQUÍVIRI ¡¡¡¡

Sí, además le he puesto todo el kit de arranque nuevo que traía el compresor.

es curioso, pero el comopresor hace exactamente lo mismo que el que había anteriormente instalado, arranca durante un segundo y vuelve a parar¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿? ,.-20
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA TERRIBLE ¡¡¡¡¡ hace 13 años 10 meses #39737

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Tiene presostato de alta o baja?, pueden estar mal tarados o defectuosos, comprueba si el termostato está bien. Cuando el compresor para comprueba si le sigue llegando corriente, de no ser así comprueba en que punto se corta la alimentación.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA TERRIBLE ¡¡¡¡¡ hace 13 años 10 meses #39738

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo ulisesxxi

¿el equipo es de expansión por capilar? si es asi es posible que o bien el deshidratado este semi obstruido o el mismo capilar este casi cerrado

esta anomalía te la le indica midiendo la presión de alta como te indica el amigo joseregue
o midiendo el consumo con una pinza amperimetrica como te indica el amigo juan

si el valor de presión en alta supera la de trabajo y la de baja esta por debajo de su valor , te esta indicando que el circuito tiene algún atasco o semi atasco , (siempre y cuando la carga de gas sea la adecuada ya que si esta instalación esta cargada con exceso de gas los valores se pueden disparar),

bajo mi punto de vista ,lo primero que haría seria ,
extraer el gas
colocar una toma en alta ,
si es posible otra a la salida del deshidratador , (esto te ayudaría a localizar el atasco con mayor facilidad) aparte de que te enseñaría cuales son los valores en los cuales esta trabajando tu compresor
hacer un buen vacío
cargar de refrigerante por peso
poner en marcha y verificar presiones y consumo

ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA TERRIBLE ¡¡¡¡¡ hace 13 años 10 meses #39745

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Estoy con manu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA TERRIBLE ¡¡¡¡¡ hace 13 años 10 meses #39762

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenass!!
Pues como yo tambien coincido ehh...
Si acaso ya que estas cambiale el filtro,porque todo lo que te han descrito los compañeros puede ser,y así por lo menos eliminas una variante.
SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA TERRIBLE ¡¡¡¡¡ hace 13 años 10 meses #39763

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el compresor es un hermético de 3/4 un cubigel. ¿no entiendo si he anulado el klixon por que se paraba igual.


si tienes el compresor sin protección térmica y se sigue parando es porque se esta agarrotando (esto en la parte mecánica ) o tienes una instalación eléctrica deficiente o con dilataciones en alguna bornera.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA TERRIBLE ¡¡¡¡¡ hace 13 años 10 meses #39764

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Si no se para por clixon puede ser que pare por presion.
Mira si el filtro deshidratador se pone frio, significara que esta atascado
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA TERRIBLE ¡¡¡¡¡ hace 13 años 10 meses #39766

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
yo no puedo crrer lo que leo. ¿Ustedes hacen las cosas sin antes diagnosticar? ubieran cambiado el refrigerador completo, es mas economico que cambiar cada pieza, hasta darle con lo que esta mal.


por lo general antes de tocar se inspecciona todo, 70% de las veces es problema de ensuciamiento del condensador, (mucho ensuciamiento) el resto llega a ser algo realmente importante, desde un relay hasta el mismo compresor.
Creo que antes de seguir tirando respuestas que no son, habria que tener masdatos tecnicos.

pido disculpas si molesta mi respuesta, pero la verdad es asi.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA TERRIBLE ¡¡¡¡¡ hace 13 años 10 meses #39768

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Sebastian, se trata de ayudar a quien lo necesita, no de examinar a nadie. Cuando se exponen pocos datos, son muchas las averías posibles. Cuantos más datos tengamos de la instalación, más fácil será cerrar el cerco y dar con la avería. Pero si se dan pocos datos, lo mejor (a mi modo de ver) es responder con todas las averías posibles, así el autor del post aprenderá a ir conociendo las averías y sus síntomas, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information